KSCB100电涌保护器备用保护装置
时间:2019-02-12 10:24:55 来源:庆阳门户网 作者:匿名



在建筑物电气低压配电系统中,限流元件通常连接到SPD支路,作为SPD故障短路的后备保护。限流元件可以是保险丝,延时型空气开关和剩余电流短路。保险丝用于切断KSCB100电涌保护器的后备保护。间歇流的接线如图所示:保险丝的额定电流应高于受保护系统的正常运行电流,其保险丝电流应小于SPD电子固态。保护设备免受电弧区域的空转。市场上大多数现有的SPD产品内部都有一个保险丝(或热断路器),由于SPDKSCB100,它可以作为保护SPD的电子固态保护装置。

该网站的使用非常苛刻,内部可能存在短路。因此,在现有的工程应用中,需要在SPD线路上安装一组熔断器或断路器和剩余电流保护器(剩余电流保护器,这是昂贵的)。少用于工程)保护SPD。 (电涌保护装置)作者现在将对用于不同保护等级的三相电涌保护器后备保护的保险丝和断路器的选择进行定量分析。保险丝备用保护是一种常见的解决方案,其特征在于保险丝是易熔金属,电阻,电阻为R.电感很小,可以忽略不计。当雷电流(10 /350μs或8/20us)冲击时,线路两端的限制电压为:U熔化=Ri L(di/dt)L是连接线的电感,限制电压主要是由L(di/dt)确定,R上的压降很小。当断路器用于后备保护时,由于双金属热元件和断路器电路中的串联电磁释放,电感阻抗和电感是LAB。浪涌备用保护器性能特点:

1.声光报警系统

2.可靠的热脱扣保护装置

3.防雷箱采用一体化设计,外形美观,安装方便。模块化采用标准化设计,易于更换。标准35mm导轨可直接装入配电柜和配电箱。4.独特的短路过流跳闸功能

5.LYSCB40ka浪涌备用保护器380V对应时间快

6.独特的热备份功能

7.循环大,残压低

8.可靠的老化报警模式

9.浪涌识别技术。

当雷电流(10 /350μs或8/20us)受到冲击时,线路两端的电压为:U==Ri L(di/dt)LAB(di/dt),其中L是连接线的电感, LAB是断路器的电感。 ,一般情况LAB>

L,附加电压大于连接线上的电压降。因为Ri <

KSCB100电涌保护器备份保护安装,DA-SCB-II WSP-SCB-40 WSP-SCB-60 WSP-SCB-80 scb2 65h2spd备份保护器

为了保护系统的安全性和电源的连续性,新型高精度SPD备用保护器SCB在SPD之前配备了SCB备用保护器。设定的短路值(It≤3A)远小于输入断路器的动作设定值。当MOV发生热故障时,它会在断路器之前跳闸,其动作电流不受电压影响,并且SPD与并联线断开,直到修复SPD,恢复正常,SCB关闭,警报被释放,系统通电。连续性,当大流量冲击时,SCB使用机械延迟有效地避免电流放电时间,使SPD有效工作,并且没有后续SPD过热导致火灾,爆炸等现象。本产品是SCB浪涌(SPD)备份保护器。

对于10 /350μs波形,SCB-T1具有高达50 kA的浪涌承受能力,对于8 /20μs波形,具有高达150 kA的浪涌承受能力。

工频过流保护

SCB具有更广泛的工频过流保护,在高断开和低短路瞬态中具有出色的整体性能,可保护SPD免受TOV损坏。 SCB可以在很短的时间内切断高达45 kA的高短路电流,并将短路电流降至3 A以上。相关文章WPS-SCB-15GSPD浪涌后备保护批发